性吧杏吧,手机色情直播破解版,杏杏吧在线

自動化項目的儀表設備內部調試和檢驗-自動化控制項目管理知識(七)

2016/11/14 13:24:59 人評論 次瀏覽 分類:營銷與管理  文章地址:http://prosperiteweb.com/community/1126.html

儀表及自動化設備出廠之前的檢驗是非常重要的,在沒有外界干擾因素的情況下,我們逐項地檢驗系統的各項功能是否正常,是否按我們的控制要求實現,這樣,到了現場如果出現各種不明問題時,我們對自己的產品就會充滿信心,排除系統問題,更快地找到故障原因,比如各控制器與系統的通信連接,各個采集模塊是否正常工作,任意插拔任意模塊是否引起系統不正常,系統的報警、日志、趨勢等功能是否滿足要求,控制方案是否全面等一系列問題。我們會制訂一張表格或者一份文檔,逐項列出需要檢測的項目、使用的儀器、檢測方法、檢測結果、與標準值的對比、是否合格等內容。

儀表調試

1、儀表設備調試和檢驗內容
①紙質文件是否齊全,主要包括技術協議、聯絡會紀要、項目計劃書、項目設計說明、系統配置圖、系統操作說明書、硬件配置說明書、軟件組態說明書、設備清單等。

②機柜及操作員站的噴漆是否均勻光潔、布線是否整齊、表面是否有劃痕、有無標識、附屬設備運轉是否正常等。

③硬件的調試一般包括網絡系統的穩定性檢測,數據采集模塊的準確度,設備接地是否良好等。首先根據合同或配置信息檢查一下硬件配置是否滿足供貨要求,是否分批發貨,未完成的設備什么時間到位等,把所有信息如實地記錄在檢驗結果中。檢查網絡接口是否安裝牢固,插拔一下網線,看看系統顯示出的錯誤信息是否正確,是否生成故障日志,如有網絡切換功能,觀看數據更新是否及時準確。

④對于數據采集模塊,應該把系統應用到的所有類型模塊按類型分類,對毎種模塊應用不同的檢驗方法檢驗并做好記錄,模擬輸入量的測試方法是,在I/0站相應的端子用過程校驗儀依次加上該測點全量程10%和90%的信號,在操作員站上觀察并記錄測試結果,對于熱電阻模塊應使用標準電阻箱加入電阻信號。測量模擬輸出量的方法是在操作員站上分別設置該測點全量程的10%、50%、90%的輸出給定值,然后在對應端子上用過程校驗儀測量實際輸出值,并記錄測試結果。開關量輸入信號模塊需要在端子上用導線進行短接,看操作員站上對應通道是否產生對應結果,開關量輸出信號模塊的測試方法與之相反。

中斷型開關量輸入模塊的測試方法是使用SOE發生器在調好事件序列間隔(lms)后,連接到端子板信號輸入端,在操作員站上觀察SOE報警列表中顯示的時間順序是否與輸入信號一致。高速脈沖輸入模塊的檢測方法是在對應端子上加入一定頻率(1-10kHz)、一定電壓(5V)的脈沖信號,在操作員站上觀察硬件信號對應的頻率數字。在端子上加入一定頻率、一定電壓的正弦信號,在操作員站上觀察并記錄其轉速值,這樣可以測試轉速量的模塊。測量點精度標準見表8-1。

表8-1  測量點精度標準
測量點精度標準   

2、安全性測試內容

①用萬用表檢查系統保護接地是否正確,不得與系統屏蔽地混淆。
②用萬用表檢查系統屏蔽地接地是否正確,不得與系統保護地混淆。
③用萬用表檢查機柜各點與機柜接地端是否存在電位,正常應為等電位。
④用數字兆歐表在機柜斷電情況下,測試機柜與信號屏蔽地的絕緣電阻,當數字兆歐表輸出DC1000V時,機柜與信號屏蔽地的絕緣電阻大于1000MΩ時視為合格。注意機柜此時有高壓。

3、性能測試
①系統冗余配置測試。
②帶電插拔功能測試。
③系統保護測試。
④輸出板最大負載能力測試。
⑤系統抗電磁和射頻干擾能力測試。 
 